电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5013|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 关于铜线、铝线接线求助!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-6-20 13:24:39 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
农村自建房线路改造,如图所示,6平方铜线是主线,2.5平方铝线只接一台冰箱以及1-6层楼梯的照明灯,限于原线槽的大小,无法重新拉线布线,顾电工直接将铝线接到铜线主线上了。请教一下大家,这样铜线铝线直接接上,时间长了接头会不会被氧化腐蚀而导致出问题?需要整改么?整改的话,可以不可以先从主线接一小段2.5平方的铜线出来,再用铜铝接与铝线连接?谢谢啦!

IMG_20180620_113540.jpg (57.1 KB, 下载次数: 504)

IMG_20180620_113540.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-6-20 16:05:44 | 只看该作者
你的办法是可以的,使用接线头子。铜线和铝线不允许直接接线

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2018-6-20 17:15:13 来自手机 | 只看该作者
admin 发表于 2018-6-20 16:05
你的办法是可以的,使用接线头子。铜线和铝线不允许直接接线

谢谢!看来还是整改一下吧,老担心时间长了,铜铝接口出问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-6-22 11:32:18 | 只看该作者
没有控制箱的吗?里面做接线排就可以了,没有的话要用铜铝过渡接头。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-6-30 11:04:46 来自手机 | 只看该作者
要用铜铝过渡接头!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-2 06:59

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表