    昨天朋友问我一个问题,说是手里的plc是PNP的,但是压力开关是NPN的。正常情况下NPN常开动作时,信号线是0V,那常闭动作时是不是24V呢?
    他认为是的,然后把NPN的常闭信号接到PLC的输入,没有反应。只能接了一个中间继电器
    我在百度查了一下,NPN常闭动作时,信号线是悬空,这个悬空和0V有什么区别?没太搞清楚,同理的PNP信号线悬空是什么意思?悬空不就是0V吗?求解答~~

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-6-10 11:32:55 | 只看该作者
要看你的开关是三线式还是二线式了,三线的无所谓NPN  PNP