电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7083|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

零序电流保护为什么用三倍零序电流?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-5-24 14:55:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:零序电流保护为什么用三倍零序电流?
之所以使用三倍,完全是因为计算简单而选择的,这样直接三相相电流相加即可。实际上单倍也可以的,只是计算麻烦。
零序电流保护为什么用三倍零序电流?
不对称的运行以及单相运行是零序电流产生的根本原因。在三相四线制的电路里边,即使三相短路或者两相接地短路,只要不发生对地上的短路,
零序电流保护为什么用三倍零序电流? ,三相电流的向量和会等于零,也就是Ia+Ib+Ic=0。当接地故障发生的时候,这者时候穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和的值为:Ia+Ib+Ic=I,这是漏电电流,也就是三倍零序电流。
零序电流保护为什么用三倍零序电流?
1、实际上电流的序分量只是人们基于数学运算来给出的量。在应用的时候,不管是直接测量地线,还是用三相来相加,得到的都是三倍的零序,因此没有必要再去除3。
零序电流保护为什么用三倍零序电流?
2、因为ABC三相电流之和是三倍零序,通常的零序电流测量值也被应用于检验三相电流测量值是否存在着误差。
3、在编写算法的时候,乘法的运算量会大大低于除法,因此不采用单倍来处理。