电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6350|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[原创] XMTD数字显示调节仪温度没有变化

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-5-5 16:34:47 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厂里一台机器上一个XMTD数字显示仪,测量温度用的,放了几年没有用,打开加热,电热管加热但是数显上温度不变,一直是二十度,刚刚换了新的电热偶还是不行。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-5-5 17:55:45 来自手机 | 只看该作者
有没有可以帮忙解答一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-5-7 08:32:06 | 只看该作者
上图,仪表的接线图,和仪表的型号图

点评

怎么没看见仪表图呢  发表于 2018-5-10 05:21

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-5-11 10:47:17 | 只看该作者
李东泽 发表于 2018-5-7 08:32
上图,仪表的接线图,和仪表的型号图

看看显示的是不是设定温度而不是实测温度

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2018-5-16 21:32:28 | 只看该作者
李东泽 发表于 2018-5-7 08:32
上图,仪表的接线图,和仪表的型号图

感谢回复,是别人把行程开关和热电偶的线接错了

一开始我还问有人动线没有,都给我说没有动,一直在误区里没有走出来

最后缕了下线知道原因了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2018-5-16 21:33:44 | 只看该作者
goodluckoo1 发表于 2018-5-11 10:47
看看显示的是不是设定温度而不是实测温度

感谢回复,查到原因了,别人把行程开关的线和热电偶的线接错了

回复 支持 反对

使用道具 举报