倒闸操作对操作人员的要求重庆祥泰电气提示如下:

⑴、倒闸操作必须根据值班调度员或电气负责人的命令,受令人复诵无误后执行。

⑵、发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。

⑶、发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互通姓名,发布和听取命令的全过程,都要录音并做好记录。

⑷、倒闸操作由操作人填写操作票。

⑸、单人值班,重庆祥泰电气提示操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达填写操作票,复诵无误,并在监护人签名处填入发令人姓名。

⑹、每张操作票只能填写一个操作任务。

⑺、倒闸操作必须有二人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,受令人复诵无误后执行;单人值班的变电所倒闸操作可由一人进行。

⑻、开始操作前,应根据操作票的顺序先在操作模似板上进行核对性操作。(预演)

⑼、操作前,应先核对设备的名称、编号和位置,并检查断路器、隔离开关、自动开关、刀开关的通断位置与工作票所写的是否相符。

⑽、操作中,应认真执行复诵制、监护制,发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音宏亮、清晰,必须按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项应有监护人检查无误后在操作票项目前打"√";全部操作完毕后再核查一遍。

⑾、操作中发生疑问时,重庆祥泰电气提示应立即停止操作并向值班调度员或电气负责人报告,弄清楚问题后再进行操作,不准擅自更改操作票。

⑿、操作人员与带电导体应保持足够的安全距离,同时应穿长袖衣服和长裤。

⒀、用绝缘棒拉、合高压隔离开关及跌落式开关或经传动机构拉、合高压断路器及高压隔离开关时,均应戴绝缘手套;操作室外设备时,还应穿绝缘靴。雷电时禁止进行倒闸操作。

⒁、装卸高压熔丝管时,必要时使用绝缘夹钳或绝缘杆,应带护目眼镜和绝缘手套,并应站在绝缘垫(台)上。