有一次做项目,用plc控制伺服,将PLC的Dxxx里的数送给伺服作为脉冲数,以实现定位功能。
程序编译正常,没有错误,伺服的参数也按说明书设置的,没有问题,但伺服就是不按定位的数据走,开始走就不结束。PLC监控发现Dxxx的数值也不是我赋予的,我给设定的值是10000(记不清了,反正是个整数),监测显示的数居然是1756395443129(一大堆,乱七八糟的数),好几天也没弄明白。
后来看了一下同事之前编的半成品程序,里面用的都是偶数地址(如:D200  D202  D204),中间的奇数地址没用,灵光乍现,应该是和双字有关,我给的数据单字存不下,需要双字,而我都是给的连续地址,导致每个字里的数,没存下的存到下一个字里,才造成上述情况。后来将Dxxx的分配改为双字之后,执行就正常了。
其实位、字节、字、双字这些概念书上都学过,但实际应用就忘到脑后了。
通过这件事我真正了解到,书本上的知识,永远只是理论,结合实际才能加深印象灵活使用。