1、断开需要保养箱变低压侧回路断路器,断开变压器低压侧总断路器,取下控制回路保险。

2、在低压侧总断路器处,祥泰电气提示应该悬挂有“禁止合闸“的标志牌。

3、断开需要保养变压器高压侧断路器、隔离开关,合上接地开关,对变压器充分放电后,锁住高压柜,在开关处悬挂“禁止合闸“标志牌。

4、箱式变压器的保养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检查外壳、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有破裂的应进行更换。

5、其次祥泰电气提示需要注意检查母线接触面是否清洁,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。

6、检查变压器的接地是否良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重的应更换。

7、紧固引线端子、销子、接地螺丝、连接母线螺丝,如发现有接触面不良的螺丝应拆下更换,直至接触面良好。

8、清洁变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施和通风系统是否良好。

9、断开高压侧的接地开关,并锁好,用2500V摇表测定绝缘电阻并于变压器出厂前测定值比较,绝缘电阻值不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理。

10、再次合上高压侧接地开关,让变压器进行放电。并且祥泰电气提示要检查变压器室及变压器有无遗留工具,撤离现场。

11、接上低压侧断路器控制电源操作保险,重新挂上禁止合标志牌,防止向变压器反送电。

12、断开高压侧接地开关,再次检查变压器现场及低压侧的控制线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行,取下高压侧标志牌。