电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9229|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[求助] 如何解决双线圈错误

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-26 06:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 freespace 于 2018-1-26 21:10 编辑

因原公司电工前辈因外离世,公司指派我学习plc,由于刚刚接触三菱plc编程,就那以前的编程熟悉各指令,刚好公司有台设备的动作有问题,油缸剪切后在复位的时候又进行了一次剪切,调出程序后,进行程序检查时显示双线圈错误,请问一下这个如何解决?








怎么安排梯形图?
还望前辈们不吝赐教,万分感激!








回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-1-26 12:53:22 | 只看该作者
没有看到图片呀,楼主再来看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2018-1-26 21:11:55 | 只看该作者
王栋春 发表于 2018-1-26 12:53
没有看到图片呀,楼主再来看看

我的文档里面有图片,显示不了,不知道是否是级别不够

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-1-31 02:42:36 | 只看该作者
看不到图片,但是有8000个M 可以用  

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-2-23 11:03:45 | 只看该作者
图片看不到,重复线圈一般用中间继电器就可以解决。给你推荐一个大概的方案吧
例:重复线圈为Q0.0,条件1控制Q0.0线圈,条件2也控制Q0.0线圈,改为:
条件1控制中间继电器M0.1线圈,条件2控制中间继电器M0.2线圈,然后M0.1的常开触点和M0.2的常开触点并联控制Q0.0线圈

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-30 12:30

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表