[原创] 2000KVA厢式变电站的无功补偿电容柜崩

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-19 19:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我单位有一台2000KVA厢式变电站,隔两年无功补偿电容柜内电容器电源空开处就会崩,原来以为是空开容量(60A)小,后来换成100A的空开,还是发生空开短路崩,直接把10KV高压顶跳闸,会不会线路谐波污染太大和车间设备大量使用变频器和可控硅造成的,各位大神有没有什么解决办法。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-1-20 10:34:35 | 只看该作者

回帖奖励 +10 个金币

你测一下箱变的温度(温度过高绝缘易老化),还有电容器本身有没有鼓包、漏液现象,测一下电容器电流,坏的电容器一定要换掉,另外我记得交流接触器是要串电阻的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-1-20 18:49:23 | 只看该作者
这个问题关键是要看电容的使用寿命和质量

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2018-1-24 10:08:17 | 只看该作者
老空调 发表于 2018-1-20 10:34
你测一下箱变的温度(温度过高绝缘易老化),还有电容器本身有没有鼓包、漏液现象,测一下电容器电流,坏的 ...

其他箱变的电容盘如果电容器有问题也就是空开跳闸,而这台箱变电容器空开是直接爆炸

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-2-1 06:54:22 来自手机 | 只看该作者
自愈式电容,有问题后,它自愈了,但是开关、接触器已经是各种报废,这就是为什么规程要求“定时、定期换新”的原因和目的。
这与劳动法的规定一个意思,年龄到了必须退休,否则,使用风险增加N倍。

回复 支持 反对