冷库工程的排管蒸发器安装在哪儿比较好?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-21 16:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式




冷库工程的蒸发器大多是采用直接蒸发形式的排管式蒸发器,依靠自然对流方式冷却库内的空气,蒸发排管可分为顶排管及墙排管。顶排管的传热系数高,可使库内温度比较均匀,所以小编建议大家优先采用。


对有些货物储存期不长的的中小型冷库,为了简化系统可以只装顶排管,但顶排管安装不便且配管上的结霜融化时,化霜水有可能掉在货物上,对货物造成污染。因此,对于采用顶排管的冻结物冷藏间,可采用人工扫霜。为了便于除霜,应采用光滑管制作排管为好。

冷库工程的墙排管安装方便,而且当沿外墙布置时,用来吸收通过外墙传入的热量很有效,能防止室内温度产生较大的波动。



回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-12-22 07:16:51 | 只看该作者
讲的到位,赞一个.............................

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-12-23 19:52:16 | 只看该作者
这个真没研究过,谢谢楼主传授经验了

回复 支持 反对