   (1)采用单相重合闸方式,并实现后备保护延时动作后三相跳闸不重合,则零序电流保护与单相重合闸配合应按下列原则整定:
    1)能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护工段,经重合闸N端子跳闸,非全相运行中不退出工作;而不能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护Ⅰ段,应接重合闸M端子跳闸,在重合闸启动后退出工作。
    2)零序电流保护Ⅱ段的整定值,应躲过非全相运行最大零序电流,在单相重合闸过程中不动作,经重合闸R端子跳闸。
    3)零序电流保护Ⅲ、Ⅳ段均经重合闸R端子跳闸,三相跳闸不重合。
    (2)采用单相重合闸方式,且后备保护延时启动单相重合闸,则零序电流保护与单相重合闸配合应按下列原则整定:
    1)能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护Ⅰ段,经重合闸N端子跳闸,非全相运行中不退出工作;而不能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护工段,应接重合闸M端子跳闸,在重合闸启动后退出工作。
    2)能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护Ⅱ段,经重合闸N端子跳闸,非全相运行中不退出工作;不能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护Ⅱ段,经重合闸M端子或P端子跳闸,也可经零序电流保护Ⅱ段的动作时间延长1. 5s及以上,或躲过非全相运行周期,经重合闸N端子跳闸。
    3)不能躲过非全相运行最大零序电流的零序电流保护Ⅲ段,经重合闸M端子或P端子跳闸,也可依靠较长的动作时间躲过非全相运行周期,经重合闸N或P端子跳闸。
    4)零序电流保护Ⅳ段经重合闸R端子跳闸。
    (3)三相跳闸后加速和单相重合闸的分相后加速,应加速对本线路末端故障有足够灵敏度的保护段。若不能躲过一侧断路器合闸时三相不同期产生的零序电流。则两侧的后加速保护在整个重合闸周期中均应带0. 1s的延时。