电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5035|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 消毒灯 闪1下就熄灭 日光灯正常

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-25 17:12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 sfkeyin 于 2017-11-25 23:05 编辑

日光灯打开,工作正常。能听见“咔嗒”1声。消毒灯打开,闪1下就自动熄灭了,能听见“咔嗒”2声。

日光灯与消毒灯均使用 电子镇流器。我把  两个  电子镇流器 的进电220V 对调,故障现象正好相反,变成了 消毒灯 打开, 工作正常。能听见“咔嗒”1声。日光灯  打开,闪1下就自动熄灭了,能听见“咔嗒”2声。

问:根据这个现象,我判断是给 电子镇流器 供电的电源板上的继电器有故障,大家认为呢?



回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-11-26 18:03:38 来自手机 | 只看该作者
我认为有响声说明继电器吸合正常,可能是给它供电的电压不足引起的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-11-26 18:03:39 来自手机 | 只看该作者
我认为有响声说明继电器吸合正常,可能是给它供电的电压不足引起的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-11-26 22:54:41 | 只看该作者
daihuohu 发表于 2017-11-26 18:03
我认为有响声说明继电器吸合正常,可能是给它供电的电压不足引起的。

好的。
响声是两声哦,感觉是继电器吸合响一声又断开了响一声。


我查下供电  电压。

回复 支持 反对

使用道具 举报