家里配电箱总开原是32A,2P的漏电开关总是跳闸,换了个不带漏电的2P,32A就不跳了是什么原因呢

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
mgp9301 + 2 总开跳闸属于漏电问题,测量每一条线路绝缘.

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-11-5 17:07:46 | 只看该作者
看描述,家里应该是有轻微漏电的地方,新开关不带漏电保护,所以不跳闸。

评分

参与人数 1下载币 +3 金币 +10 收起 理由
admin + 3 + 10 同意,应该是存在漏电现象

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-11-5 21:56:20 | 只看该作者
安全第一呀,彻查家中线路或者设备漏电

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-11-6 07:31:03 | 只看该作者
只要总开关漏保跳了,一定要查清原因。隐患不除有大难。用电安全第一位。

点评

首先找个电工看看电流有没有超载,有没有混线。  详情 回复 发表于 2017-11-8 16:08

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-11-8 16:08:49 | 只看该作者
faaa 发表于 2017-11-6 07:31
只要总开关漏保跳了,一定要查清原因。隐患不除有大难。用电安全第一位。

首先找个电工看看电流有没有超载,有没有混线。