1、金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并祥泰电气提示应该符合下列规定: 1镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;

2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;

3、金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,祥泰电气提示金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;

4、连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

5、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

6、防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。

7、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,祥泰电气建议应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。