请问45KW风机,有变频器,380,应该选用什么规格的铜线?感谢!!!

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-10-30 15:12:09 | 只看该作者
最起码得用35平方的铜线

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-10-30 16:57:04 | 只看该作者
fadzw123 发表于 2017-10-30 15:12
最起码得用35平方的铜线

                                 谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-10-30 19:28:35 | 只看该作者

25平方的就行,毕竟有变频器的

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-10-31 15:47:01 来自手机 | 只看该作者
还得看距离吧,距离不是很长的话我觉得最少35

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-10-31 16:32:51 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-10-30 19:28
25平方的就行,毕竟有变频器的

380V的16平方就够了,25平方有点浪费。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-11-1 05:53:02 | 只看该作者
默默老爸 发表于 2017-10-31 16:32
380V的16平方就够了,25平方有点浪费。

不知长度呀?所以推荐的大一些   

点评

比如有3吨货/我用5吨的车拉很合理,你要用20吨的车也可以会更轻松,但是你忽略了车价。这种大设备要定期保养检修,一般两种控制方式一种手动一种远程,手动控制箱电线离设备的长度不要大于50米,有种人为省钱搂下开  详情 回复 发表于 2017-11-1 11:14

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-11-1 10:34:20 来自手机 | 只看该作者
说16的怎么想的,看看手册,工频还不够额定电流,最低也得25

点评

不考虑成本的话150电缆更好,安个10k'v独立变压器更合适。  详情 回复 发表于 2017-11-1 14:11

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-11-1 11:00:48 | 只看该作者
默默老爸 发表于 2017-10-31 16:32
380V的16平方就够了,25平方有点浪费。

    建议控制箱离电器一般不大于50米,不行就加二级箱也不要配电室一根揽甩到头,不然将来维修维护保养都是大麻烦。我做维修的时候必须自己看得见控制箱才放心,不然心里不踏实,万一有人不小心操作我就走了。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-11-1 11:14:30 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-11-1 05:53
不知长度呀?所以推荐的大一些

比如有3吨货/我用5吨的车拉很合理,你要用20吨的车也可以会更轻松,但是你忽略了车价。这种大设备要定期保养检修,一般两种控制方式一种手动一种远程,手动控制箱电线离设备的长度不要大于50米,有种人为省钱搂下开关一条线甩到楼顶,就是不责任的电工,经验告诉我最好维修时看得见控制箱,心里踏实。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2017-11-1 12:51:30 | 只看该作者
默默老爸 发表于 2017-11-1 11:14
比如有3吨货/我用5吨的车拉很合理,你要用20吨的车也可以会更轻松,但是你忽略了车价。这种大设备要定期 ...

坛友言之有理呀,顶一个

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2017-11-1 14:11:28 | 只看该作者
电气学习者 发表于 2017-11-1 10:34
说16的怎么想的,看看手册,工频还不够额定电流,最低也得25

不考虑成本的话150电缆更好,安个10k'v独立变压器更合适。

回复 支持 反对