发表于 2017-10-25 14:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
酒店大厅顶灯是8W5灯珠的LED一共有28个,原来安装的是3W的启动器。同时还有三路其它的LED照明,是分别用16A空气开关控制的。
因为酒店电压比较高,有260V。并且安装时不知道是不是并联了其它设备,其整个大厅顶灯电源在不停的波动,用万用表测量从260V跳到245V再跳到200V。
在使用二年后,5灯珠的LED全部快速的频闪,并在随后烧了几个启动器,拆下来后测量了下是启动器烧了。
酒店提供了5W启动器,全部更换后。却出现了光照暗发光低的问题。在5分钟后全部灭灯并“砰”的一声直接跳了空气开关。而大厅其它顶灯却依然是亮着的。
请问,一、电源波动过大,如何处理?二、8W的LED灯使用5W的启动器怎么全部烧了启动器?(我又全部拆了下来,临时从灯具店借了3W启动器试验,所有的28个LED灯都是好的。)