电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3579|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 设备三相、单项负载均有,如何选择电源类型及断路器类型

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-17 13:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备有数个三相200V的伺服电机(日规),其他全为单相负载。目前要求工厂为设备提供的电源为3相208V,3相线+1PE共四线。设备接线方面,单相负载采取的是取两根相线来供电的方式,所有的单相负载按功率大小大概均匀分布接于各相线之间。主断路器采用的是漏电保护器,动作电流30mA。子回路均为小型断路器控制,不带漏电保护。工厂二次配电柜内的电源应该是3相5线制的。

请问
1.以上设备的电源及断路器配置有无问题?如有问题,正确的配置方式是怎么样的?

2.此连接方式导致电源三相间肯定存在负载不平衡的状态,各相电流值也不相等,三相电流不平衡问题会否导致主漏保跳闸??网上看到有人说这种连接方式会导致漏保跳闸,实际设备运行时没有异常跳闸,是否负载不平衡状态不严重?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-10-18 21:10:17 来自手机 | 只看该作者
首先你的总开不能用漏保,不然漏电会越级跳闸,忽然整体停电会损失惨重。你木有给定负荷功率情况,无法计算空开  电源变压匹配参数。小日本的东西质量好但电压匹配比较麻烦。我们厂的机械手就是如此,还得三相降压使用,也有专业的降压电源卖,你网上搜搜看吧!