求助,三相电机6个接线柱互相连通怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-16 18:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题是这样的,接了几台30kw的三相电机,自己安装了接线盒电线都是按顺序编好了,现在实验用星三角启动结果电机不转,保护器直接跳了,
排除接线错误,电机可以用三角形启动。用万用表检测每个接线头都是互通的,每一个都是互通的。不像是鼠笼电机u1只和u2互通与其他的不通。但是这个电机很奇怪,感觉像是水泵似的。新手第一次遇见这种情况。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-10-17 05:34:34 | 只看该作者
晒晒图片    铭牌参数

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-10-17 10:00:49 | 只看该作者
三个线圈都是通的,有可能是双速电机。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-10-20 22:09:52 | 只看该作者
假装不正经 发表于 2017-10-17 10:00
三个线圈都是通的,有可能是双速电机。

双速电机是不是没有办法进行星三角启动?还有如何控制速度的?