电流互感器的准确级
电流互感器的准确级:电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。
带S (special 特殊)特殊电流互感器,要求再1%——120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围,不带S 的是取4个负荷点测量其误差小于规定的范围。
0.2级和0.2S 级圴是针对测量用电流互感器,其最大的区别是在小负荷时,0.2S 级比0.2级有更高的测量精度;主要是用于负荷变动范围比较大,而有些时候几乎空载的场合。在实际负荷电流小于额定电流的30%时,0.2S 级的综合误差明显小于0.2级电流互感器。

1506529982706.jpg (35.92 KB, 下载次数: 292)

1506529982706.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-9-28 13:02:53 | 只看该作者
现在有场合使用霍尔元件了