新人,对电工这块不是很熟悉,如题所问,求解。希望答案不仅仅是理论,更需注重实际。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-8-25 10:21:20 来自手机 | 只看该作者
最少10m的铜线,或者16m的铜线

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-8-25 11:13:52 | 只看该作者
I=P/U     I=10000/220=45.4A
  6平方铜线环境温度40度允许额定电流50A        
10平方铜线环境温度40度允许额定电流70A
所以最小选择6平方,安全稳定的工作最好用10平方的铜线,当然选择电线越粗越好,但是要考虑到成本问题。

点评

那线的长度对它有影响吗?  详情 回复 发表于 2017-8-25 11:36

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-8-25 11:36:53 | 只看该作者
音响杨 发表于 2017-8-25 11:13
I=P/U     I=10000/220=45.4A
  6平方铜线环境温度40度允许额定电流50A        
10平方铜线环境温度40度 ...

那线的长度对它有影响吗?

点评

几十米可以忽略不计,线路太长了要计算压降。  详情 回复 发表于 2017-8-25 17:34

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-8-25 17:34:51 | 只看该作者
云水无心 发表于 2017-8-25 11:36
那线的长度对它有影响吗?

几十米可以忽略不计,线路太长了要计算压降。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-8-25 18:00:50 | 只看该作者
建议楼主采用10平方的铜线

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-8-25 22:33:15 来自手机 | 只看该作者
下一个电工计算器自己根据需求查一下