一个办公室的32A漏电开关跳漏电了,是供给插座与一个空调的,每次跳闸隔几天又跳闸,出现了三次,今天才找到问题,其实漏电是最不好查的,一直用钳形表测空调漏电电流(怀疑对象),也没发现跳闸,就是他们接着说有一台电脑有时候显示器黑屏,每次黑屏就动一下后面的线,接着就跳闸了,原来是显示器插头接触不良导致了漏电,因为显示器里面是高压,导致漏电开关动作,真没想到电脑显示器也会导致漏电开关动作!

评分

参与人数 1下载币 +3 金币 +10 收起 理由
admin + 3 + 10 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-7-24 22:08:38 | 只看该作者
学习了,谢谢分享经验

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-7-25 07:28:39 | 只看该作者
恐怕是电弧放电造成的              