[分享] 一件稀奇的故障解决

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-23 19:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
旧家,电路从总线接出分两路,一路为厨房卫生间,一路为照明,还有一路单接空调!先是照明不亮,忽亮忽灭,然后就没电,但用万用表测有电压为100多,以为是有短路或虚接的地方,讲所有插座及用电器断开,故障依旧!昨日大雨所有的电都没了,且送不上电!抱着试试看的心态,查总出口线,发现接头处有烧焦的痕迹,且为铝线和铜线相接,重接线,故障解决!到现在还没有出现跳闸的现象!!原因接头处为铜铝线相连,氧化造成阻值大!依据分压原理接头处阻值分去一部分电压造成电压低!照明灯不能启动!!

评分

参与人数 1下载币 +5 金币 +20 收起 理由
admin + 5 + 20 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-7-24 06:02:32 | 只看该作者
唉         细节决定成败                          

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-7-24 06:16:06 | 只看该作者
铜铝线直接连接不可靠,且时间长了铝线容易被氧化,我之前经历过一次这事,那会发生了打火现在,在两个线接头处离得近能听见啪啪的声音(用电功率较大)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-7-24 08:32:09 来自手机 | 只看该作者
铜铝直连可以用接线端子排吗

点评

可以 最好不要这样铜铝直接接 用铜铝鼻子接  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:33

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-7-24 10:33:30 | 只看该作者
pzxb2983 发表于 2017-7-24 08:32
铜铝直连可以用接线端子排吗

可以    最好不要这样铜铝直接接    用铜铝鼻子接

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-7-26 18:11:58 | 只看该作者
确实发现铜铝接头处的胶布有烧的痕迹