[求助帖] 发电机带ABB510变频器老是报故障!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-4 21:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神们!小弟有个问题求教大家:我们单位55KW水泵用ABB510变频器带的,用市电一直很好。泵房有一台100KW发电机,输出电压在410V左右,发电机频率表显示50HZ。用发电机一带变频器,也就两三分钟变频器就报故障代码22,显示为进电缺相,我一开始以为是发电机故障,找了一台150KW的发电机来,这台发电机在工地上用的是好的,过来我这一试,依旧报故障。转到市电又好好地,看变频器说明书也没看出啥问题,在这求大神帮小弟分析分析!谢谢!


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-7-5 05:26:46 | 只看该作者
看一下电缆是否有问题       还有发电机输出波形是否是正弦波

点评

电缆是新的,这个波形怎么看?小弟小白啊,求大哥赐教!  详情 回复 发表于 2017-7-5 10:36

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-7-5 10:36:49 来自手机 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-7-5 05:26
看一下电缆是否有问题       还有发电机输出波形是否是正弦波

电缆是新的,这个波形怎么看?小弟小白啊,求大哥赐教!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-7-5 11:58:51 来自手机 | 只看该作者
陈小宝 发表于 2017-7-5 10:36
电缆是新的,这个波形怎么看?小弟小白啊,求大哥赐教!

用示波器               

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2021-7-13 09:09:55 | 只看该作者
兄弟,这个问题怎么解决的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2021-7-13 16:38:43 | 只看该作者
发电机的频率54HZ,试试看。石家庄市灵寿县人民西路84号

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2021-7-13 16:40:33 | 只看该作者
发电机的频率改54HZ,试试。