1、检查母线及引下线连接是否良好,母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,检查母线上的绝缘有无松动和损坏。检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固,确保接头连接紧密。

2、用手柄把总空气从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。关于祥泰:祥泰电气坚持科技创新发展的道路,二十多年发展秉承诚信经营,着眼于领先科技、可持续发展的理念来研发、生产各类电气设备、消防控制设备及网络监控系统。

并以此推广行业智能化,一体化的科学发展,为社会各界提供精湛、优质的产品及满意的服务。加快海外市场的发展,为世界带去更多的中国优质电气产品,变中国制造为世界分享。

3、检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。