电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10217|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

35KV高压开关柜倒闸操作

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-18 08:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压开关柜柜体应装设防止电气误操作的闭锁装置,使之具备“五防”功能:防止误分、误合断路器;防止带负载拉、合隔离开关;防止带电挂接地线;防止带接地线闭合开关;防止人员误人带电间隔。
    倒闸操作就是将电气设备由一种状态转换到另一种状态,即接通或断开高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、跌落式熔断器等。高压电气设备倒闸操作的技术要求:
①高压断路器和高压隔离开关的操作顺序:停电时,先断开高压断路器,再断开高压隔离开关;送电时,顺序与此相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。
②高压断路器两侧的高压隔离开关的操作顺序:停电时先拉负荷侧隔离开关,再拉电源侧隔离开关;送电时,顺序与此相反。
③变压器两侧开关的操作顺序:停电时。先拉负荷侧开关,后拉电源侧开关;先停低压.后停高压。送电时顺序与此相反。
④单极隔离开关及跌落式熔断器的操作顺序:停电时,先拉开中间相,后拉开两边相;送电时顺序与此相反。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-5-18 09:30:23 来自手机 | 只看该作者
对,所有电源停电过程都是遵从先低压后高压,送电过程相反的原则