楼主
发表于 2017-5-2 23:38:23 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 苏翼 于 2017-5-2 23:47 编辑

下午辊压线生产中操作者将设备打到手动,准备调整料的长度,断料切刀切断动作正常,但不进料。
前去检修,hmi触屏未出现报警信息,移动操作台 操作控制面板按下相应按钮后plc对应输入输出点正常做出相应指示,但变频器未输出电压至电机,所以不进料,测量AC220V及DC24V电压正常,检查相关线路,未见异常。仔细检查发现控制柜顶部4个散热风扇都不转,FU8右侧保险丝熔断(2A)断开保险,出来熔断器下端阻值20多欧姆,呈短路状态,分别断开各风扇插头,正常风扇阻值130-140之间,当测到最左侧风扇阻值为17欧姆,给风扇绕组短路,拆下该风扇,换新保险,剩余3个风扇正常运转,但故障依旧,断电重启,试机正常。

IMG_20170502_154231_HDR.jpg (246.48 KB, 下载次数: 609)

IMG_20170502_154231_HDR.jpg

IMG_20170502_154251_HDR.jpg (217.01 KB, 下载次数: 569)

IMG_20170502_154251_HDR.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-5-3 09:26:55 | 只看该作者
你当时注意了吗,变频器报警了吗!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-5-3 12:39:43 | 只看该作者
平时多注意

回复 支持 反对

使用道具 举报