10KV配电系统倒闸操作:
1、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。对于同一单元操作,要先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合断路器。低压负荷送电后根据功率因数和母线电压降低程度投入补偿电容器。
2、停电操作,从负荷侧向电源侧操作。要首先拉开补偿电容器开关和刀闸。对于同一单元操作,要先拉断路器,再拉开负荷侧刀闸,后拉开电源侧刀闸。
3、注意拉、合刀闸前应检查对应断路器在断开位置。
4、如果是停电检修操作,要在停电后验电确认无电压后装设接地线,以具备检修条件。
具体规定有:
(1)停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作。
(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
(3)严防带负荷拉合隔离开关
高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
送电 高压电源-----高压出线-----地压进线----低压出线------负载
停电时:先停负荷侧再停电源侧
停电 负载 -----低压出线----地压进线-----高压出线------ 高压电源
带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
|
|