电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 15409|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 630kw的柴油发电机应该选用多大的电缆?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-16 18:39:50 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
630kw的柴油发电机应该选用多大的铜芯电缆?

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-4-16 21:00:04 | 只看该作者
这个要看负荷了 1个灯泡和2台220KW的电动机线径不一样的

点评

不能这样理解,配备大功率发电机组,说明有他的用处,不可能一个电灯的负荷去配置那么大的发电机组,你说对不对?  发表于 2017-4-17 12:16

回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-4-16 21:13:57 | 只看该作者
柴油发电机使用的电缆能够承载发电机的最大电流就是安全的,柴油发电机的电流与发电机功率有这样的关系:1KW*1.8(常数)=1.8A,然后依柴油发电机最大电流量来选择发电机的电缆。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-4-16 21:29:34 | 只看该作者
如果是380伏的发电机,三相电,四线,电流大约100安,可以选择截面25mm的铜线

点评

不对,错了,原来是630千瓦,弄能63千瓦了,  详情 回复 发表于 2017-4-16 21:50

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-4-16 21:50:25 | 只看该作者
snakezjp 发表于 2017-4-16 21:29
如果是380伏的发电机,三相电,四线,电流大约100安,可以选择截面25mm的铜线

不对,错了,原来是630千瓦,弄能63千瓦了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-4-17 07:31:00 来自手机 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-4-16 21:00
这个要看负荷了 1个灯泡和2台220KW的电动机线径不一样的

如果配电缆肯定是按照最大负荷来配的

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-4-17 20:51:43 | 只看该作者
招兵买马 发表于 2017-4-17 07:31
如果配电缆肯定是按照最大负荷来配的

这个考虑一下供电距离就可以了 这个资料论坛里面有的

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-4-18 00:09:09 来自手机 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-4-17 20:51
这个考虑一下供电距离就可以了 这个资料论坛里面有的

二十米范围内,就拉到隔壁的配电房

点评

要看电压等级了,如果是400伏的三相四线发电机,630kw,电流高达1100多安,用电缆是不合适的,可以用母排  详情 回复 发表于 2017-4-18 10:51

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-4-18 10:51:42 | 只看该作者
招兵买马 发表于 2017-4-18 00:09
二十米范围内,就拉到隔壁的配电房

要看电压等级了,如果是400伏的三相四线发电机,630kw,电流高达1100多安,用电缆是不合适的,可以用母排

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-4-18 13:23:23 | 只看该作者
两根300mm的电缆并联,应该可以吧!300mm铜电缆承载电流单根600A,两根1200A,应该可以!

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2017-4-30 00:31:29 来自手机 | 只看该作者
tanyingqi 发表于 2017-4-18 13:23
两根300mm的电缆并联,应该可以吧!300mm铜电缆承载电流单根600A,两根1200A,应该可以!

谢谢!!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2017-4-30 09:50:31 | 只看该作者
谢谢分享 赞一个

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册