[求助] 士林AX2N输出到继电器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-6 23:31:19 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大神,士林AX2N y0输出到24v继电器,是y0信号线直接接到继电器线圈然后另一段到0v还是需要给com0接入24v,知道的请指教下,谢谢了

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-4-7 05:51:56 | 只看该作者
对的    画个图看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-4-13 00:46:07 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-4-7 05:51
对的    画个图看看

实际接线com点须接入24V