电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3722|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 怪异现象

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-6 10:02:09 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个变压器一相出来13根240铜电缆,进入两个电源柜(电源柜属于串联模式),每个电源柜上每相都有一根电流特别大,高时能达到600多安,其他几根连100安都不到,一个电源柜上三相的电源线都是一样的长度,负载主要是三台电加热炉子,一台煤气炉子,一台拉伸机,请问各位大大这种现象是怎么引起的,怎样解决好?炉子上的风机都是变频器控制。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-4-6 12:37:31 | 只看该作者
负荷不均

点评

每一相上13根进线,只有一根这种情况啊,符合不均不是应该单独某一相或两相的所有线都电流大?  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:35

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-4-6 16:02:47 来自手机 | 只看该作者
是否有零线?如有,电流多少?

点评

有零线,没测电流呢,回来测下看看。  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:39

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-4-6 16:05:22 来自手机 | 只看该作者
这么不平衡,开关怎么不跳,开关是否匹配?

点评

进线柜开关,常熟的CW1-4000开关  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:39

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-4-7 08:35:56 来自手机 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-4-6 12:37
负荷不均

每一相上13根进线,只有一根这种情况啊,符合不均不是应该单独某一相或两相的所有线都电流大?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-4-7 08:39:01 来自手机 | 只看该作者
fswyi 发表于 2017-4-6 16:05
这么不平衡,开关怎么不跳,开关是否匹配?

进线柜开关,常熟的CW1-4000开关

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-4-7 08:39:48 来自手机 | 只看该作者
fswyi 发表于 2017-4-6 16:02
是否有零线?如有,电流多少?

有零线,没测电流呢,回来测下看看。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-4-7 09:58:10 来自手机 | 只看该作者
没有各负载分支开关吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-4-7 21:34:31 来自手机 | 只看该作者
这根电流独大的,每相且两开关都一样电流独大?那这根是什么负载?

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-4-7 22:18:38 | 只看该作者
看看电流大的这根线是否有接触不良的地方。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-18 10:46

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程