电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7771|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[求助] 三菱FX2N PLC延时断电

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-2 00:47:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编程小白,最近遇到一个问题,求大神指导,如下:已知有一感应器(X0),感应到物体后Y0接通输出,如果X0 5秒未检测到物体则Y0断开,求程序如何编写,在此先谢谢了!

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-4-2 20:40:20 | 只看该作者
本帖最后由 保定小丁 于 2017-4-5 18:37 编辑

感应到工件时y0自锁;感应不到工件时,经y0常开点并经过x0的常闭点启动无工件计时,到时,用计时器的常闭触点为y0解除自锁。编好了程序。 三菱FX2N PLC延时断电

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-4-3 17:04:00 | 只看该作者

RE: 三菱FX2N PLC延时断电

已经测试过OK的.谢谢采纳.

电工学习网.png (12.01 KB, 下载次数: 555)

电工学习网.png

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-4-2 12:31:56 | 只看该作者
用定时器

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-4-4 13:25:00 | 只看该作者
保定小丁 发表于 2017-4-2 20:40
感应到工件时y0自锁;感应不到工件时,经y0常开点并经过x0的常闭点启动无工件计时,到时,用计时器的常闭触 ...

很详细,感谢!!!一下思路通了,再次感谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-4-4 13:26:51 | 只看该作者
hobe 发表于 2017-4-3 17:04
已经测试过OK的.谢谢采纳.

非常感谢,思路通了,还需继续努力啊

点评

编程的方法很多,要灵活运用!  发表于 2017-4-8 20:36

回复 支持 反对