电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 11422|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[分享] 通力电梯MX18/MX10 抱闸的安装与调整

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-31 23:37:46 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. MX10/18抱闸共两个,需要一只一只调,否则会导致轿厢滑落。
2. 将抱闸装上曳引机(此时另一只处于断电状态即制动情况下)


3. 四个螺栓装好后,将抱闸通电,然后将抱闸中心螺母锁紧。若是MX10抱闸,则不需要通电,因为MX10抱闸弹簧力较小,直接拧紧中心螺母即可。


4.  用0.08mm的塞尺调整抱闸间隙,调四个抱闸调整螺栓,保证四个角间隙一致。若是MX10抱闸,用0.05mm的塞尺调整抱闸间隙。


5. 调整好后,用锁紧垫片把四个调整螺栓锁紧固定。
6. 将抱闸中心螺栓重新拧松,否则抱闸无法工作。
7. 调整完成再调另外一只。

006cw85jly1fci9yon6zjj30aw087q7n.jpg (69.4 KB, 下载次数: 412)

006cw85jly1fci9yon6zjj30aw087q7n.jpg

006cw85jly1fci9yp21u3j30aw087n1e(1).jpg (62.6 KB, 下载次数: 359)

006cw85jly1fci9yp21u3j30aw087n1e(1).jpg

006cw85jly1fci9ypfza5j30aw088q79.jpg (64 KB, 下载次数: 327)

006cw85jly1fci9ypfza5j30aw088q79.jpg