[求助帖] 求助啊,看看这个漏报空开线路怎么接

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-22 12:01:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大家解答啊?为什么会这样?
跟换漏保前跳闸的话,是小断路器和室外配电箱跳闸
更换漏保后按照原接线无法合闸

IMG_20170322_101206_副本1.jpg (1.96 MB, 下载次数: 353)

原接线图

原接线图

IMG_20170322_083200_副本2.jpg (2.73 MB, 下载次数: 340)

更换漏保后

更换漏保后

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-3-22 12:54:36 | 只看该作者
依次断线看看

点评

不负载也不行的,现在考虑是零线漏电,不知怎么解决  详情 回复 发表于 2017-3-22 13:25

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-3-22 13:25:39 | 只看该作者

不负载也不行的,现在考虑是零线漏电,不知怎么解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-3-22 15:48:24 | 只看该作者
根据你的描述 黑色零线不接,仅仅通入火线的情况下, 2根黄线碰一起,灯全亮应该是照明线路零线接地也就是这个黄线下面有接地点。后来你又试了 2根黄线不在一起只有部分灯亮 应该就是带110V那根黄线所接的亮 所以可以判断这个根黄线有接地点
你可以将那根不带电的黄线接入漏保 分别试试后面2个小空开 应该有一个是不跳的

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-3-22 17:53:43 | 只看该作者
本帖最后由 kingbird3210 于 2017-3-22 17:54 编辑

你更换的漏保是DZ267le的只检测火线不检测零线,你可以试试将2条黄线分别接入缩小查找范围,若任何一根接入都跳说明零地混接了,若一根接入不跳一根跳则说明其所控区域内可能存在零地混接或电线破皮,或负载故障,摘除故障黄线的用负载再试,如不跳可能是某一个设备故障,之后逐一接入负载试合闸,那次跳就是哪个负载有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-3-22 20:38:34 | 只看该作者
这个去掉零线 看看零线是否带电

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-4-7 15:18:29 来自手机 | 只看该作者
我觉得吧,先确定进线火线,零线与地线,接到漏保上,合上先试一试,再接逐个负载试

回复 支持 反对

使用道具 举报