电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 32840|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

180KW 用380V电 应该怎么算要用多大的线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-10 18:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:180KW 用380V电 应该怎么算要用多大的线
先根据电工学中功率,电压,电流的关系算出电流的大小.
    P=1.732*U*I*0.8  式中:1.732是根号3,0.8是功率因数.
   180KW=1.732*380*I*0.8    I=340安.
    由于工作电流很大,所以没法直接将电表接在电路中,一般是在进线侧总开关的前面,每相的电线上装设一只电流互感器,电流互感器的一次侧电流选400A的,其二次侧电流是5A,所以选三只2.5-10A的电相电度表接在互感器的二次侧,互感器的精度要求不怎么高,一般选3级.这样就可以对电能进行测量.三只表的读数相加就是消耗的电能.
    由于工作电流为340A,为了考虑到负荷中有起动电流很大的设备(比如电动机等),所以可以按照400A去选择电线的大小,由于你要求的是三相四线制,所以要选择四芯电缆,接火线的电缆的截面选为120平方毫米,接零线的电缆的截面一般为其他的40-60%,可以选为60平方毫米.

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-3-10 20:32:07 | 只看该作者
非常典型的实用案例

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-3-11 17:25:51 | 只看该作者
学习了,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-3-11 20:06:07 | 只看该作者
新手勿怪

如果说电线烧毁的本质是发热大于散热,1.732这个系数是峰值计算出来的,从发热角度看,均值更有参考性,如果按楼主所言,是不是可以理解,这样的计算考虑了冗余?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-3-11 21:12:17 | 只看该作者
来学习来了,,,,,,,,,,,,

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 15:08

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表