[求助帖] 240平方电缆接在630A断路器上,求大神们解惑

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-2-23 09:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
240平方四芯等芯电缆,按电缆口诀来算只能接在480A断路器上,为什么设计图下来是接在630A断路器上。另外想问一下240平方四芯等芯电缆根240平方单芯电缆的过载电流是一样的吗?求论坛的大神们帮我解解惑。

点评

4芯电缆与单芯电缆过载电流是不一样的,你可以百度下!  发表于 2017-2-23 11:59

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-2-25 10:23:03 | 只看该作者
电缆与断路器是没有必然联系的,要以负载电流为主,多大电流用多大电缆、断路器,而且断路器要稍大,以免误动作。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-2-25 12:03:52 | 只看该作者
liu42 发表于 2017-2-25 10:23
电缆与断路器是没有必然联系的,要以负载电流为主,多大电流用多大电缆、断路器,而且断路器要稍大,以免误 ...

630A断路器上的负载是560KW。

回复 支持 反对