[求助帖] 家用380v的,用3P开关好呢还是4P开关好呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-2-2 22:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用380v的,用3P开关好呢还是4P开关好呢?

也就是零线需要空开不呢?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-2-3 10:49:54 | 只看该作者
一般用4p的比较多,零线其实也是有电的(有时会高达70伏),在维修中被零线电一下也是很不舒服。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-2-3 10:52:53 | 只看该作者
最好用4p漏保

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-2-3 16:07:06 | 只看该作者
最好用4P漏保。
注意漏保电流的大小很重要

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-2-3 16:25:05 | 只看该作者
最好用4P开关

回复 支持 反对