电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3990|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 漏电断路器与漏电保护开关跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-8 21:20:15 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位懂得高手指点一下,车间漏电跳闸,我将所有设备开关及扦头拔下后,关掉开关输入电源,御下负载端三相三根火线与单相上火线零线后用500v兆欧表摇測相间绝缘电阻只有0.1兆欧姆甚至更小一点但问题是应该是相间短路才对但再接上开关上时有时还跳闸,但有时好好的好象突然间好了不跳闸真搞不清什么原因求各位师傅指点一下

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-1-9 07:28:35 | 只看该作者
间歇性接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-1-9 09:09:26 来自手机 | 只看该作者
那请教怎样查找解决问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-1-9 09:54:53 来自手机 | 只看该作者
查一下零线对地电阻

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-1-9 09:56:05 来自手机 | 只看该作者
查一下零线对地电阻

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-1-9 12:31:20 来自手机 | 只看该作者
但相间只有0.1兆欧应该是相间以经短路怎样办法查到在那个位置

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-1-9 22:14:11 | 只看该作者
2595196828 发表于 2017-1-9 12:31
但相间只有0.1兆欧应该是相间以经短路怎样办法查到在那个位置

可以看一下线路中直埋,过道等地点。另外可以先查一下对地绝缘怎么样。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-1-10 22:02:11 来自手机 | 只看该作者
问题解决了,是相间线路破埙搭接,谢谢各位热心解答

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-1-20 18:09:00 来自手机 | 只看该作者
摇表检测结果是0.1?明显的绝缘不够啊!漏电难免了或者说是间歇性接地。动一下又好了,这种故障头疼,范围比较大,只能一片一片的断开检测,逐步缩小到故障点

回复 支持 反对

使用道具 举报