电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6677|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 卧室地插全部断电了,怎样排查问题在哪?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-30 23:48:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,如题,房子入住一年多了,卧室的地插突然全部断电,其他的比如照明,空调插座,厨房卫生间插座全部正常,水电改造图丢失了,开发商预埋的线管图不准确,按照正常的预埋线路,问题是出在开发商预埋的那个从客厅或者阳台进入卧室的底盒上了,对吧?
开发商预留的阳台餐厅客厅卧室地插见下图:
卧室地插全部断电了,怎样排查问题在哪?
每条线是3根,红蓝双色各一根:
1号底盒里有两条线,2号底盒已经封死,无法查看,3号底盒有一条线,4号底盒有两条线,5号底盒有两条线,6号底盒有两条线,7号底盒有一条线。
现在的问题是,用什么办法可以确定出问题的这条线路是哪一条呢?

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-12-31 16:28:29 | 只看该作者
首先找出哪一个插座是第一个和配电箱空开连接的第一个,看图后判断6号插座是第一个,断电后将一端的任意两根线短接,用万用表电阻档测量是否相通,按照此办法确定第一个插座,然后判断是哪根线与开关不通,只有确定第一个插座,才能依次往后查。你的表达方式也不对,每个插座里至少有三根线为一组,火零地,有两组的是给另一个插座分头的,有一组的是尾端,按照这个原则用短接的办法排查,三根线都断的可能性几乎没有,先检查开关下口是否有电,在往下查。如有疑问,可QQ746990080联系。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-12-31 10:50:57 | 只看该作者

回帖奖励 +10 个金币

这个感觉先判断出地插里面是零线断了还是火线断了 再依次查找

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-12-31 16:48:48 | 只看该作者
应该先确定故障点的大致范围,再决定如何查找。
1、确定卧室的电源开关是否完好,这个最好检查,应该放在首位。
2、确定卧室的进线位置,检查是卧室内部故障,还是卧室外部故障。
如果无法确定进线位置,可以将1---7号底盒面板摘下,然后送电,如果都没有电,就是卧室外部故障,否则就是卧室内部故障。
3、范围确定后,逐点依次查找。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-12-31 17:10:32 来自手机 | 只看该作者
34567,也就是两个卧室是没电的,1是电视墙的有电,2是阳台的,已经封死了,无法确定,其他几个没排号的是餐厅客厅,都有电,所以从空开下来的走线方向应该是餐厅,客厅,电视墙或者阳台,然后才进卧室的吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-12-31 21:44:24 | 只看该作者
watercc 发表于 2016-12-31 17:10
34567,也就是两个卧室是没电的,1是电视墙的有电,2是阳台的,已经封死了,无法确定,其他几个没排号的是 ...

34567都没有电,火线应该是断路了。
可以将空开下端,两根线交换位置,再测量34567是否有电,确定零线是否断路。
再查找线路由何处进卧室。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-1-1 22:39:14 | 只看该作者
原来是空开的火线螺丝松了,餐厅客厅和卧室的地插是一个空开三条线分开走的,我就说怎么这么奇怪呢,物业的电工太不靠谱了,告诉我是一条线一圈转下来的。
谢谢大家了。

回复 支持 反对