[求助帖] 更换漏保后合不上闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-19 20:27:14 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小吃店三相五线供电63A总空开更换为漏保以后一合负载漏保立即跳闸  O地线相电压为220V 负载有照明和三相设备 因配电室独供的抽屉式断路器时不时跳闸 才想到更换小吃店空开 避免配电室操作耽误时间 请求分解

image.jpg (104.67 KB, 下载次数: 524)

image.jpg

image.jpg (182.88 KB, 下载次数: 477)

image.jpg

image.jpg (160.15 KB, 下载次数: 556)

image.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-12-19 21:21:17 | 只看该作者
不知楼主按下右侧那个蓝色按钮了吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
板凳
发表于 2016-12-20 12:02:33 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-12-19 21:21
不知楼主按下右侧那个蓝色按钮了吗

我晕.这是3线漏保,用单相肯定跳,要4线的漏保

点评

求详解 真不知道这个  详情 回复 发表于 2016-12-20 17:13

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-12-20 17:13:08 | 只看该作者
geshi2000 发表于 2016-12-20 12:02
我晕.这是3线漏保,用单相肯定跳,要4线的漏保

求详解   真不知道这个

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
5#
发表于 2016-12-20 17:27:34 | 只看该作者
yag4172 发表于 2016-12-20 17:13
求详解   真不知道这个

就是用空气开关带漏电保护器4P四极四线断路器

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-12-20 20:08:48 | 只看该作者
你的负载有单相负载,也有三相负载。所以三相电流不平衡,导致漏保跳闸。
可以将单相负载断开,只送电三相负载,试试看!
祝你早日解决问题。

点评

谢谢你 抱歉现在才回复你 问题基本解决了 是小吃店厨房里装修的时候把地线当零线用 有一段相线漏电 为什么说基本解决是给小吃店单独供电的配电柜抽屉断路器 还是会不定时跳闸  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:23

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-8-8 12:23:40 | 只看该作者
liu42 发表于 2016-12-20 20:08
你的负载有单相负载,也有三相负载。所以三相电流不平衡,导致漏保跳闸。
可以将单相负载断开,只送电三相 ...

谢谢你   抱歉现在才回复你  问题基本解决了 是小吃店厨房里装修的时候把地线当零线用  有一段相线漏电  为什么说基本解决是给小吃店单独供电的配电柜抽屉断路器 还是会不定时跳闸   

回复 支持 反对

使用道具 举报