电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5996|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 星角启动,接触器主触点烧毁

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-16 19:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两张星角启动的电气原理图,现场使用中,烧了KM3,KM2主触点A,B相,请问什么原因,如何处理.

QQ图片20161216081034.jpg (234.4 KB, 下载次数: 408)

QQ图片20161216081034.jpg

QQ图片20161216081042.jpg (245.36 KB, 下载次数: 462)

QQ图片20161216081042.jpg

回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
沙发
发表于 2016-12-16 20:20:44 | 只看该作者
本帖最后由 geshi2000 于 2016-12-16 20:25 编辑

主电路三角接线出错

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-12-16 21:29:47 | 只看该作者
怀疑二次线路出问题造成相间飞弧短路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
地板
发表于 2016-12-16 22:15:43 | 只看该作者
FYCBW369 发表于 2016-12-16 21:29
怀疑二次线路出问题造成相间飞弧短路。

主电路角形接线不对,请仔细看下

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-12-16 23:25:11 | 只看该作者
geshi2000 发表于 2016-12-16 22:15
主电路角形接线不对,请仔细看下

这个角形可以的 只是楼主的标号要仔细看

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
6#
发表于 2016-12-17 07:50:49 | 只看该作者
本帖最后由 geshi2000 于 2016-12-17 07:54 编辑
王栋春 发表于 2016-12-16 23:25
这个角形可以的 只是楼主的标号要仔细看

如图,二次回路有变压器,楼主只说主电路KM2和KM3A.B触点烧了,控制电路无问题;排除电动机问题,如图在保护措施出不出重大问题下.应该只有在星角转换中,才会KM2和KM3同时A.B触点烧了,也就是说三角接线错误

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-12-21 21:45:04 | 只看该作者
geshi2000 发表于 2016-12-16 22:15
主电路角形接线不对,请仔细看下

使用中损坏,说明主回路正确。

回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
8#
发表于 2016-12-22 07:39:51 | 只看该作者
FYCBW369 发表于 2016-12-21 21:45
使用中损坏,说明主回路正确。

谢谢,没看仔细

回复 支持 反对

使用道具 举报