  西门子plc S7-1200系列是一款中小型西门子plc,可以在各种自动化项目中进行应用。S7-1200系列设计较为紧凑,经济性较好,而且指令功能较为强大,因此在各种自动化控制解决方案中有较广泛的应用。作为西门子PLC S7-200系列的升级版,西门子PLC S7-1200具有很多集成在CPU上的功能,并通过组态软件STEP7 V13进行程序设计。西门子PLC S7-1200具有强大的诊断功能。本文对西门子PLC S7-1200的诊断方法做一个简单介绍,供用户在编程过程中进行参考使用。
  西门子PLC S7-1200诊断功能
  西门子PLC S7-1200的CPU上的指示灯有多种状态,用户可以通过指示灯的状态来判断CPU处于那种状态,CPU 提供以下状态指示灯:
  1. STOP/RUN
  - 黄色常亮指示 STOP 模式
  - 纯绿色指示 RUN 模式
  - 闪烁(绿色和黄色交替)指示 CPU 处于 STARTUP 模式
  2. ERROR
  - 红色闪烁指示有错误,例如,CPU 内部错误,存储卡错误或组态错误(模块不匹配)
  - 故障状态:
  纯红色指示硬件出现故障
  如果固件中检测到故障,则所有 LED 闪烁
  3. MAINT(维护)在每次插入存储卡时闪烁。 然后 CPU 切换到 STOP 模式。 在 CPU 切换到 STOP 模式后,执行以下操作之一以启动存储卡评估:
  - 将 CPU 切换到 RUN 模式
  - 执行存储器复位 (MRES)
  - CPU 循环上电