|
微信用户求助:10kv倒闸操作票填写范本
一、 停电的操作要求
1, 先停低压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断路器,后拉隔离开关(或刀开关)。
2, 先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。
3, 拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。
4, 先停出线开关后停主进开关。
5, 每操作一项应查确已处在断开位置。
6, 33、44、55、39、49、59不操作。
7, 变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。
8, 非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。
调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。
9, 全站停电应用21、22。
10,检修时:停电,验电,挂标示牌。
11,备用分热备用和冷备用:冷备用断路器、隔离开关(刀开关)都处于断开位置;热备用断路器处于断开位置,隔离开关(刀开关)处于合闸位置。
二、送电操作要求
1,先送电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后合断路器。
2,操作完后,查确已处在合上位置。
3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。
4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。
5,电源必须PT二次电压应正常。
6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。
7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。
8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。
9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。
10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。
三、填写操作票
变电站倒闸操作票是一个非常专业的倒闸操作的一项内容,操作的正确与否直接关系到设备和人员的人身安全,以下是我在《变、配电运行实用技术》中的一部分,这是最简单的一个操作票,其他复杂的操作票,还是参考以上书的内容吧(不妨在淘宝上搜搜)。
JL/204.02-06
变电站倒闸操作票
MM供电公司:MM变电站 编号: MM0902001
发令人:张三 受令人:李四
发令时间: 年 月 日 时 分 操作开始时间: 年 月 日 时 分
操作结束时间: 年 月 日 时 分
承上页NO
操作任务:10kV庄北线021开关由运行转线路检修
操 作 项 目
1…………
2检查庄北线电流表指示为××A
3检查庄北线021开关带电显示装置三相指示灯亮
4检查庄北线021开关工作位置指示灯“红灯”亮
5检查庄北线021开关位置指示器确在“合”位
6检查庄北线021开关遥控图示确在“合”位
7检查庄北线021开关遥控量电流显示××A
8拉开庄北线021开关
9检查庄北线电流表确无指示
10检查庄北线021开关带电显示装置三相指示灯灭
11检查庄北线021开关位置指示灯“绿灯”亮
12检查庄北线021开关位置指示器确在“分”位
13检查庄北线021开关遥控图示确在“分”位
14检查庄北线021开关遥控量电流显示“0”A
15…………
备注:
接下页NO
操作人: 监护人: 值班负责人:
说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。 |
|