电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 106170|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

电机380v转220v怎么接线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-11-25 19:06:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机3个接线柱,A,B,C,火线接A柱,零接B柱,电容跨接在B,C,两柱就可以了。
电机380v转220v怎么接线
三相电机:星形接法380v,改成三角形接法后,可用于线电压220V的系统中,而功率不变。相电压还是220v。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-11-26 10:22:35 | 只看该作者
有个疑问,星型 接380线电压没问题,直接转380三角型接法,线电压还是380 如果三相完全平衡的话,相电压即为220V。如果三角型接法 用220V线电压驱动,怎么可能功率会不变呢?
P总=3*相电压*相电流*功率因数=根号3*线电压*线电流*功率因数  380直接变220 怎么可能功率会不变呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-1-7 09:38:40 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-1-6 21:09
你看一下题目吧 人家说的是电机

学习了,这样也可以啊,现在家庭用户很少用三相电的,但会遇到有三相电的电器(如一些面条机配的是三相电的电动机),看来用电容分相也可以让三相电的电动机运行起来。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-1-7 20:57:45 | 只看该作者
snakezjp 发表于 2017-1-7 09:38
学习了,这样也可以啊,现在家庭用户很少用三相电的,但会遇到有三相电的电器(如一些面条机配的是三相电 ...

这个功率会降低的  最好不要这么用

点评

是的,一般3千瓦以内的配单相电动机,超过3千瓦申请三相电还是比较划算的。  详情 回复 发表于 2017-1-7 22:08

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-11-25 21:07:32 | 只看该作者
这个三相220v的电压还真少

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-11-26 11:11:45 | 只看该作者
380V三角形转星型,他这个B C之间电容如何选择?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-11-26 14:30:36 | 只看该作者
琛子 发表于 2016-11-26 11:11
380V三角形转星型,他这个B C之间电容如何选择?

这个有电容吗  晒图看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-11-26 17:31:57 | 只看该作者
学习一下,涨点知识

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-11-27 12:52:50 来自手机 | 只看该作者
能不能上张电容电机的接线图

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-1-6 14:11:00 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-11-25 21:07
这个三相220v的电压还真少

可以用变频器把单项220伏的变成三相220伏的。应该是这样的吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-1-6 21:09:45 | 只看该作者
snakezjp 发表于 2017-1-6 14:11
可以用变频器把单项220伏的变成三相220伏的。应该是这样的吧

你看一下题目吧 人家说的是电机  

点评

学习了,这样也可以啊,现在家庭用户很少用三相电的,但会遇到有三相电的电器(如一些面条机配的是三相电的电动机),看来用电容分相也可以让三相电的电动机运行起来。  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:38

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2017-1-7 22:08:26 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-1-7 20:57
这个功率会降低的  最好不要这么用

是的,一般3千瓦以内的配单相电动机,超过3千瓦申请三相电还是比较划算的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册