电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 20633|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 建筑工地上的塔吊只要接 零线 就跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-11-18 11:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近天气冷了,塔吊司机和劳务队电工找过来问,塔吊上不能接暖气,本来暖气一般都是220V的电,这才发现原来塔吊一直只用的3相电,一直未接零线。塔吊使用的漏电保护器动作电流是150MA,用的额定电流是250A的。检查了下线路没查出问题,不知道该怎么查,是什么原因。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-11-19 18:37:32 | 只看该作者
tongchengfeng 发表于 2016-11-19 09:08
这样380V 漏电保护器上只有L2,L3。220V漏保上有L1,0线。是这样吗?漏电保护器还有保护作用吗?这样的话 ...

新安装一个220V漏保,将原380V漏保进线端重新接一根线,接到220V漏保进线端。
这样380V漏保进线端为L1,L2,L3。220V漏保进线端为L1,0。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-11-19 09:08:07 | 只看该作者
杨师傅AAA 发表于 2016-11-18 17:10
如果设备不漏电。取L1和一根零线组成220v接进2P漏保就行了

这样380V 漏电保护器上只有L2,L3。220V漏保上有L1,0线。是这样吗?漏电保护器还有保护作用吗?这样的话容易跳闸缺相吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-11-18 14:29:23 | 只看该作者
烟雨平笙 发表于 2016-11-18 12:52
如果彻查零线没有问题的话,那么就是三相漏电保护器不支持单相电器运行。你更换一个漏保试一试,应该就可以 ...

那个漏电保护器只带着一个用电设备,就是塔吊的三相电机

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-11-18 12:52:45 来自手机 | 只看该作者
如果彻查零线没有问题的话,那么就是三相漏电保护器不支持单相电器运行。你更换一个漏保试一试,应该就可以了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-11-18 15:49:43 | 只看该作者
零线接入漏电保护器了吗?如果没有那肯定跳啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-11-18 17:10:09 | 只看该作者
如果设备不漏电。取L1和一根零线组成220v接进2P漏保就行了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-11-18 21:03:53 | 只看该作者
最简单的方法从漏保上面单独引一根火线 然后用个单相漏保就行了

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-11-18 21:25:27 来自手机 | 只看该作者
施工现场用的是TN

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-11-18 21:30:55 来自手机 | 只看该作者
如果用的是三相四线的漏保检查一下是不是跟保护零线混用了,也许电缆线工作零线跟保护零线是串了,把保护零线断开开关箱外壳试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-11-18 21:31:47 来自手机 | 只看该作者
保护零线跟工作零线是不是混用了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-11-18 21:36:01 来自手机 | 只看该作者
施工现场用的是TN /S

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2016-11-19 09:05:46 | 只看该作者
lz1097 发表于 2016-11-18 15:49
零线接入漏电保护器了吗?如果没有那肯定跳啊

零线没有接入漏电保护器,这样就不跳,只要0线接入漏电保护器就跳了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册