电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4601|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

线路倒闸操作的注意事项

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-11-1 13:39:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)停电时隔离开关的操作。线路停电时拉开断路器后,应先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关。这是因为在停电时,可能出现的误操作情况有两种,一种是断路器尚未断开电源而先拉隔离开关,另一种是断路器虽然已拉开,但当操作隔离开关时,因走错间隔而错拉不应停电的设备。不论是上述哪种情况,都将造成带负荷拉隔离开关,其后果是可能造成弧光短路事故。如果先拉电源侧隔离开关,则弧光短路点在断路器上侧,将造成电源侧短路,使上级断路器掉闸,扩大了事故停电范围。如果先拉负荷侧隔离开关,则弧光短路点在断路器下侧,保护装置动作断路器跳闸,其他设备可照常供电,缩小了事故范围,所以停电时应先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关。
(2)送电时隔离开关的操作。送电时,应先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,最后合上断路器。这是因为在送电时,如果断路器误在合闸位置,便去合隔离开关,会造成带负荷合隔离开关。如果先合负荷侧隔离开关,后合电源侧隔离开关,一旦发生弧光短路,将造成断路器电源侧断路,同样影响系统的正常供电。假如先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,即便是带负荷合上,或将隔离开关合于短路故障点,可由此断路器动作将故障点切除(因为故障点处于断路器下侧),这样就缩小了事故范围。
(3)断路器合闸熔断器的操作。断路器合闸熔断器是指电磁操动机构的合闸熔断器,停电操作时,应在断路器断开之后取下,目的是防止在停电操作中,由于某种意外原因,造成误动作而合闸。如果合闸熔断器不是在断路器断开之后取下,而是在拉开隔离开关之后再取,那么万一在拉开隔离开关时断路器误合闸,就可能造成带负荷拉隔离开关的事故。同理,送电操作时,合闸熔断器应该在推上隔离开关之后,合上断路器之前装上。
(4)双回线中任一回线停送电操作。双回线中任一回线路停电时,先断开送端断路器,然后再断开受端断路器。送电时,先合受端断路器,后合送端断路器,这样可以减少双回线解列和并列时断路器两侧的电压差。送端如果连接有发电机,这样操作还可以避免发电机突然带上一条空载线路的电容负荷所产生的电压过分升高。对于稳定储备较低的双回线路,在线路停电之前,必须将双回线送电功率降低至一回线按稳定条件所允许的数值,然后再进行操作。在断开或合上受端断路器时,应注意调整电压,防止操作时受端电压由于无功功率的变化产生过大的波动。通常是先将受端电压调整至上限值再断开受端断路器,调整至下限值再合上受端断路器。
(5)有电源单回联络线解、并列操作。如图所示,有电源单回线解列操作时,首先调整电源侧出力,使断路器QF2功率接近零时断开该断路器,然后再断开断路器QF1,与系统解列后电源侧单独运行。并列时先合QF1向线路充电,再合上QF2同期并列。如果电源侧无负荷或有负荷线路停电不能单独运行须先倒至其他线路时,可在送电功率不为零时断开QF2,然后再断开QF1;并列时,合上QF1给线路充电,然后送端同期并列机组。
线路倒闸操作的注意事项
图 有电源单回联络线

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-11-1 19:52:37 | 只看该作者
学习了,不错。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-11-1 20:53:16 | 只看该作者
不错  学习了      

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-11-2 07:44:15 | 只看该作者
谢谢分享!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-10 11:47

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表