电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3714|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

线路倒闸操作的一般规定

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-11-1 13:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    (1)线路停电操作。线路停电时,应先拉开断路器,再拉开线路侧隔离开关和母线侧隔离开关,最后在线路上可能来电的各端合接地开关或挂接地线。如果断路器有合闸保险,在拉开断路器后,应先取下断路器合闸保险,再拉开断路器两侧隔离开关。拉开各侧隔离开关后,接有线路电压互感器的线路,应取下电压互感器二次熔丝或断开二次空气开关,防止电压二次回路向线路反送电。
    (2)线路送电操作。线路送电时,其操作顺序与停电时相反,应先拉开线路各端接地开关或拆除接地线,然后合上母线侧隔离开关和线路侧隔离开关,最后合上断路器。断路器合闸前应装上二次熔丝或合上二次空气开关。如果断路器有合闸保险,送电时在合上断路器两侧隔离开关后再装上合闸保险。
    (3)值班调度下令合上线路接地开关或挂接地线即包括悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌;值班调度下令拉开线路接地开关或拆除接地线即包括摘除“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。
    (4)双回线或环形网络解环时,应考虑有关设备的送电能力及继电保护允许电流、电流互感器变比、稳定极限等问题,以免引起过负荷跳闸或其他事故。
    (5) 500kV、220kV双回线或环网中一回线路停电时,应先停送电端,后停受电端,以减少断路器两侧电压差。送电时反之。
    (6)联络线停送电操作,如果一侧为发电厂,一侧为变电站,一般在变电站侧停送电,发电厂侧解合环;如果两侧均为变电站或发电厂,一般在短路容量大的一侧停送电,在短路容量小的一侧解合环。有特殊规定的除外。
    (7) 500kV线路的高压电抗器(无专用断路器时)投停操作必须在线路冷备用或检修状态下进行。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-11-1 20:52:58 | 只看该作者
理论知识储备一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-17 06:28

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表