电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8427|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 温控表显示温度升不高

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-24 16:08:37 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位懂得师傅请教一下,有一个烫炉温控表显示温度升不高曾检查发热管但是都没烧,更换了温控表但问题还是没解决

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-10-24 19:29:00 来自手机 | 只看该作者
你这问题,范围太大了。1估计你没有接热偶(温度探头)或者极性错误;2估计你温控方式没有设置好(手动 自动);3估计你还没有接通发热管的电源;4……  5…从…

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-10-24 21:22:08 | 只看该作者
楼主能再详细的地的描述一下吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-10-24 22:51:40 | 只看该作者
把感温元件也换一个试试看。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-10-24 23:17:29 来自手机 | 只看该作者
热电偶即温度探头己接好在温控表输出正负极上而且应该正负极都是接对的

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-10-24 23:22:52 来自手机 | 只看该作者
吴师 发表于 2016-10-24 19:29
你这问题,范围太大了。1估计你没有接热偶(温度探头)或者极性错误;2估计你温控方式没有设置好(手动 自动) ...

回复吴师师傅热电偶即热探头己接好在温控表输出端正负极上,极性应该没错的,发热管接线亦很牢固,但问题还未解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-10-25 10:51:26 来自手机 | 只看该作者
更换探头试下就行

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2016-10-25 16:02:16 来自手机 | 只看该作者
谢谢各位更换了探头问题解决了

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2016-10-25 16:03:16 来自手机 | 只看该作者
温控表温度显示升不高

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2016-10-25 16:04:24 来自手机 | 只看该作者
温控表温度显示升不高

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2016-10-25 16:05:27 来自手机 | 只看该作者
FSTan189 发表于 2016-10-25 10:51
更换探头试下就行

谢谢各位更换了新探头问题解决了

回复 支持 反对