家用小型交流接触器,如图所示,铜线6平方的接往电热水器,功率为2千瓦.每次一合闸就产生出"嗡嗡"的声音,起初认为是安装共振后来用手按住声音小了一点但仍有.难道接触器有问题?新的装了没几天,16A应当可以吧.

IMG_20160927_204044.jpg (284.57 KB, 下载次数: 304)

IMG_20160927_204044.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-9-28 12:42:31 | 只看该作者
这个是小型空开       触点是否虚接

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-9-28 13:41:15 来自手机 | 只看该作者
空气断路器,应该如楼上所说的是接触不良。还有就是再看看接线处

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-9-28 14:52:26 | 只看该作者
你换个施耐德或者ABB的就不会叫了,这个品牌曾经让我

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-9-28 16:15:18 | 只看该作者
接触器弹簧吸合不好

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-9-28 16:16:16 | 只看该作者
衔铁不到位,可以接触面不行了,修理一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-10-9 00:29:17 来自手机 | 只看该作者
zpp18951307104 发表于 2016-9-28 16:15
接触器弹簧吸合不好

你说法会误导别人。首先图片是不是交流接触器,而是普通小型断路器。理论上讲不应该出现震动的,那是其他电磁干扰。

   还有即使是交流接触器“嗡嗡”响。也是铁心吸合不良短路环脱落或者线圈欠压,而不是“接触器弹簧吸合不好”