        诸位大师,现有10KV-800KVA 变压器一台,经过夏季高负荷运行下来,最大电流800A左右持续1、2分钟,现在需要加设备(主要压缩机)一台,额定电流199A,启动电流551A,如果加装总负荷电流夏季高峰会达到1000A 多,而变压器额定电流1156A,在大容量的设备同时启动瞬间会不会引起变压器跳闸?存在一定的安全隐患?烦请各位陈述己见,给出合理建议,不胜感激!
来自群组: 维修电工群

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-9-28 23:35:42 | 只看该作者
不建议加装设备,加装后变压器接近满负荷,而且设备启动电流会对变压器造成冲击,这样会影响变压器的寿命。
如果一定需要安装,可以更换变压器的高压断路器,增加断路器的额定电流,避免启动瞬间跳闸(高压变频器的成本太高,没有必要安装)。加强变压器的检查,避免发生安全或设备事故。
(个人意见: 最大电流800A持续1、2分钟,时间很短,加装一台设备,并不超过变压器的额定电流,而且多个设备同时启动的概率很低,对变压器的影响不会很大,应该没有问题。)

问题如果解决了,可以给个回馈吗?

点评

目前加装工程并没有进行,我的问题只是行动于工程之前,鄙人意见是不加装,具体的已经报告上级,静候佳音!谢谢!  详情 回复 发表于 2016-10-12 15:39

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-9-22 11:16:48 | 只看该作者
zhangbin028 发表于 2016-9-20 13:53
同时启动多台设备的原则:先大后小,另外在保护选用上投入复压过流而不是单纯的过流保护,可以躲过启动电流 ...

谢谢师傅。首先我这里主要是夏季空调机组,冷水机,超纯水,空压机等不固定启动的设备,启动的顺序无法控制。再一个就是最高峰时电流会达到800A 左右,后边再加一台运行电流在200A 的压缩机,害怕同时的启动的瞬间导致变压器跳闸,平时这个完全可以接受,另外也考虑变压器的合理负载问题,这个可以加装吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2016-10-12 15:39:17 | 只看该作者
liu42 发表于 2016-9-28 23:35
不建议加装设备,加装后变压器接近满负荷,而且设备启动电流会对变压器造成冲击,这样会影响变压器的寿命。 ...

目前加装工程并没有进行,我的问题只是行动于工程之前,鄙人意见是不加装,具体的已经报告上级,静候佳音!谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-9-8 16:16:29 | 只看该作者
5 slab Gridline (7-11/L-O)

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-9-9 12:15:29 来自手机 | 只看该作者
这个感觉装了试过才知道,毕竟因素太多。这个变压器一般就带700千瓦负载差不多了吧。看看楼下怎么说。

点评

有些地方,这个是不允许试试的  详情 回复 发表于 2016-9-12 11:22

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-9-9 13:06:08 | 只看该作者
5 slab Gridline (7-11/L-O)

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-9-9 22:43:23 | 只看该作者
可以使用软启动或变频器启动。

点评

谢谢指导  详情 回复 发表于 2016-9-12 11:21

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-9-12 11:21:41 | 只看该作者
FYCBW369 发表于 2016-9-9 22:43
可以使用软启动或变频器启动。

谢谢指导

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2016-9-12 11:22:32 | 只看该作者
yedazhu 发表于 2016-9-9 12:15
这个感觉装了试过才知道,毕竟因素太多。这个变压器一般就带700千瓦负载差不多了吧。看看楼下怎么说。

有些地方,这个是不允许试试的

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-9-12 15:24:37 | 只看该作者
有点危险,可能会烧保险!

点评

完全有这个可能  详情 回复 发表于 2016-9-20 09:12

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2016-9-13 14:55:07 | 只看该作者
顶起来!跪求高手指点

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2016-9-20 09:12:22 | 只看该作者
huangyong 发表于 2016-9-12 15:24
有点危险,可能会烧保险!

完全有这个可能

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-9-20 13:53:44 | 只看该作者
同时启动多台设备的原则:先大后小,另外在保护选用上投入复压过流而不是单纯的过流保护,可以躲过启动电流的冲击而不会跳闸。还有加装合理的无功补偿

点评

谢谢师傅。首先我这里主要是夏季空调机组,冷水机,超纯水,空压机等不固定启动的设备,启动的顺序无法控制。再一个就是最高峰时电流会达到800A 左右,后边再加一台运行电流在200A 的压缩机,害怕同时的启动的瞬间导  详情 回复 发表于 2016-9-22 11:16