本厂一台电机,用空气断路器控制,后来因电机过载烧过一次,准备接个继电器防止过载,直接接在空气断路器的下桩头,另一端接电机可以吗?这样不接常开和常闭桩头可以吗?

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2016-7-20 20:10:19 | 只看该作者
不对 这个可以选用带升压脱扣线圈的空开来控制的 无需外加接触器这套东西http://image.so.com/v?src=360pic ... =0&dataindex=46

点评

你可以采纳5楼提供的帮助方法!  详情 回复 发表于 2016-7-21 07:49

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-7-20 17:39:20 | 只看该作者
不可以,这样起不到保护作用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-7-20 19:53:32 | 只看该作者
不行,起不到保护作用。在空气断路器下面加一个接触器,在接触器下面接热继电器,接触器线圈输出线与热继电器常闭触点串接,当电机过载时,热继电器执行机构动作,使其常闭触点断开,这样就断开接触器线圈回路,接触器线圈失电释放,这样就断开主电路,电机停转。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-7-20 20:07:22 | 只看该作者
同意3楼的意见  

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-7-20 22:03:22 | 只看该作者
楼上说得很清楚了

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-7-21 07:49:28 | 只看该作者
王栋春 发表于 2016-7-20 20:10
不对 这个可以选用带升压脱扣线圈的空开来控制的 无需外加接触器这套东西http://image.so.com/v?src=360pic ...

你可以采纳5楼提供的帮助方法!

点评

支持你的方法,输入文字错误,请谅解!  发表于 2016-7-22 06:38

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-7-21 09:31:26 | 只看该作者
加接触器简单点,好弄

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2016-7-21 09:49:12 | 只看该作者
草原骏马68 发表于 2016-7-20 19:53
不行,起不到保护作用。在空气断路器下面加一个接触器,在接触器下面接热继电器,接触器线圈输出线与热继电 ...

谢谢您的指点,也谢谢各位热心的朋友回答。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-7-21 20:46:49 | 只看该作者
374931398 发表于 2016-7-21 07:49
你可以采纳5楼提供的帮助方法!

难道我的方法有不妥之处

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-7-22 15:36:31 | 只看该作者
长期过载的话就不要这样装,继电器过热的话容易出问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报